验货员论坛

标题: IEC 60598-1条款4.17理解 [打印本页]

作者: goumtz    时间: 2012-1-27 16:25
标题: IEC 60598-1条款4.17理解
各位大虾,IEC 60598-1 第4.17条款大家是怎理解的?
防滴、防淋和防喷的灯具应设计成能够将灯具内的积水有效地排出,比如开一个或多个排水孔。水密灯具应无排水措施。

对IP44等级的户外用草地灯,均没有见有排水孔啊?该排水孔是否为必需?若灯具能通过IP防护等级测试,灯具内没有进水,排水孔是否必须?

谢谢
作者: syyhiw    时间: 2012-1-27 16:25
排水口一般比较隐蔽,你再仔细找找
作者: hpulqw    时间: 2012-1-27 16:25
有预埋筒的都是在上面开个孔排水
作者: hxjiif    时间: 2012-1-27 16:25
IP44等级的户外用草地灯,一般是没有排水孔,如果能够通过IP测试,符合标准9.2条判定的要求,可判定合格。

一般排水孔多见于墙壁安装的壁灯。
作者: xmozlx    时间: 2012-1-27 16:25
原文 :
IP44等级的户外用草地灯,一般是没有排水孔,如果能够通过IP测试,符合标准9.2条判定的要求,可判定合格。

一般排水孔多见于墙壁安装的壁灯。
红叶的解释很高见,符合思维逻辑。
作者: xshrmm    时间: 2012-1-27 16:25
我就纳闷:地灯的排水口是怎样做到只出水不进水的。
作者: goumtz    时间: 2012-1-27 16:25
原文 :
IP44等级的户外用草地灯,一般是没有排水孔,如果能够通过IP测试,符合标准9.2条判定的要求,可判定合格。

一般排水孔多见于墙壁安装的壁灯。
红叶老师,这样的要求符合常识,但标准上有没出处呢?

另对常见的草地灯,若灯由于冷凝水或其它原因进水,没有排水孔水怎排出?谢谢
作者: q529891012    时间: 2012-1-27 16:26
学习了。
作者: Angelling    时间: 2012-1-27 16:26
对于这个条款4.17.排水孔的要求,标准应该是说除了水密式灯具不能有泄水孔,其他的都可以有,但是一定不要被安装表面给盖住了。例如可以在离安装面5mm的地方开泄水孔。

至于他口径的要求,通常我们是参考家电标准,5mm(原因是因为水是有张力的,如果口径太小,水会附着在泄水孔,反倒让水不能有效的排除)

另外泄水孔的设计,当然不能使之成为进水孔,一般情况下,设计有泄水孔的地方都会加一挡板,或者是让泄水孔稍转点弯,这样,及时水能进去,也不会溅射到活体上,或者是使内部的爬电距离、电气间隙减小。从而也就满足了标准第九章,对于有泄水孔的灯具,是可以进水的,但是要通过检查和测试来判定是否通过!
不知道这样回答,楼主能够理解吗?
作者: Angelling    时间: 2012-1-27 16:26
另外还补充一点,上面所提到的让泄水孔转点弯,不是谁泄水孔能转弯,是说泄水孔尽量在转弯处。

灯具里面的冷凝水在做测试的时候是不算进水的,但是冷凝水一旦形成水滴,滴在了带电体上或者是活体上,就应该判断为失败了(对于这一点,可能有些人的判断会不一样)。

所以灯具设计的时候要注意到这一点。

上面仅代表个人见解,如有高见,还望赐教。谢谢!




欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) Powered by Discuz! X3.2