外置LED电源FUSE间距离要求多少呢
[打印本页]
作者:
yang1933
时间:
2012-1-27 16:22
标题:
外置LED电源FUSE间距离要求多少呢
如题,要满足基本绝缘吗?3mm
作者:
xiaotang02
时间:
2012-1-27 16:22
基本绝缘2.5MM
作者:
qing1234
时间:
2012-1-27 16:22
查表,按具体的电压来算就行了.
作者:
gzsl2009
时间:
2012-1-27 16:22
原文 :
查表,按具体的电压来算就行了.
有些机构是不算的,比如200~250V之间的直接按照250V的来
作者:
qing1234
时间:
2012-1-27 16:23
不算查接查表那按250V对应就是IEC 61347-2-13 Table I.7中第4项a点,也就是3.0mm了.
作者:
月色浪漫
时间:
2012-1-27 16:23
L、N之间满足基本绝缘就好,是3mm. 不过前提是安全隔离式LED控制装置,或类安全隔离式LED控制装置。
作者:
mdjljqmcy
时间:
2012-1-27 16:23
如果是工作电压240V,且是独立式电源,则 3 mm.
如果不标示 独立式符号,有些机构会按灯具标准 60598判定,2.5 mm即可。
个人建议:3 mm.
作者:
xshrmm
时间:
2012-1-27 16:23
哪些机构按2.5,哪些按3.0?