作者: jeffy123    时间: 2012-1-27 16:11
标题: 美规电源线如何选择?
我司一款LED柔性灯带,低压的,想做UL,其中一款电流可以达到5A(实际可能只有4+ A),我们不带电源做,连接电源的电源线选多大合适呢?18AWG可以吗?美规对于电源线的载流量和线径大小之间有什么关系呢?
作者: gqt8thk    时间: 2012-1-27 16:11
了解清楚要做的标准是什么,标准里有要求的。
作者: wmfgtv    时间: 2012-1-27 16:11
找对应的标准!
作者: jeffy123    时间: 2012-1-27 16:11
标准是UL2108,我已经看过,但是只要求用什么类型的电源线,并没有提到载流量和线径之间的关系,呃,全英文的,也不知道理解错了没
作者: sd929898    时间: 2012-1-27 16:11
详见:
NFPA 70-2011 National Electrical Code,
Table 400.5(A)(1)
作者: 622    时间: 2012-1-27 16:11
18AWG--> RATED CURRENT of equipment--> up to and including 6A.
对于你的设备,1A的余量是足够了。
作者: xshrmm    时间: 2012-1-27 16:11
18AWG应可以