双端荧光灯座轴向力测试
[打印本页]
作者:
ranshudeng
时间:
2012-1-27 15:15
标题:
双端荧光灯座轴向力测试
在GB7000内有要求双端荧光灯座G5要能承受15N的轴向力,我们公司的有一款产品G5灯座在承受轴向15N的轴向压力后不能马上回位,需等10S中才能恢复到正常状态,这样是合格的吗?
作者:
ranshudeng
时间:
2012-1-27 15:15
我们问我商检及认证的公司,有的说可以有的说不行,为安全起见,我们还是改了灯具固定结构,现在已经可以了。
作者:
qlyxar
时间:
2012-1-27 15:15
可不可以拍个图片看看你是怎么测的?
作者:
sd929898
时间:
2012-1-27 15:16
你还要从安全方面考量一下,灯座变形的10S内对温升有没有影响.
标准上提到灯座是不能有永久性的变形.
作者:
liumg188
时间:
2012-1-27 15:16
能改好就给大家分享下心得嘛
作者:
hxjiif
时间:
2012-1-27 15:16
有些模棱两可的地方,还真的要看检验员。仁者见仁呀。