标题: 关于GB灯具7级防水的问题 [打印本页]

作者: feazhp    时间: 2012-1-27 14:24
标题: 关于GB灯具7级防水的问题
灯具做七级防水,外露电源线应该怎么处理,平时也就将它置入水中,结果今天打高压发现母端接头进水导致高压不过,请教下大家平时做七级防水时电源线怎么处置?另外7级防水时灯具的最底部离水面是不是至少需要1M高的水位?
作者: dfcmie    时间: 2012-1-27 14:25
the cable shall according to the using situation
作者: 民前八方    时间: 2012-1-27 14:25
母端接头采用螺纹密封压盖(看EN60598-1 4.12.5)防水效果会好点,7级防水时灯具的最底部离水面至少需要1M高的水位。电源线要用RUBBER 线,H05RN-F
作者: ehfhhe    时间: 2012-1-27 14:25
7 级防水灯具应该标准中规定是30分钟吧!水深好名是距离灯具顶面30公分吧!如果我没有记错的话!
作者: feazhp    时间: 2012-1-27 14:25
明白,是不是就是电源线在水里面时一定要有防护,不然就让它外露出水面?
作者: ehfhhe    时间: 2012-1-27 14:25
电源线是需要保护或露出来