各位达人,请教一个问题。
EN60598-1 Clause12.3.1 c)里面说到,有非正常状态的灯具耐久做7天,前6天是正常,最后一天非正常。每天关断三个小时。而无非正常状态的灯具耐久需要做10天。
请问,无非正常状态的灯具耐久每天需要关断3小时吗?
作者:
民前八方
时间:
2012-1-26 01:56
不用啊,正常持续工作240个小时就可以了!
作者:
q529891012
时间:
2012-1-26 01:56
问过一个认证公司的安规工程师,说要21小时开,3小时关。标准上说得不太清楚。想听听大家的意见
作者:
oahemr
时间:
2012-1-26 01:56
10*(21+3)