各位达人,小弟想请教一个问题,希望各位多多指教.
在UL1598里面有两个条款是关于接地的.一个是 18.2 Grounding continuity 另一个是:6.14 Grounding and bonding
这两个条款有什么根本的区别呢?请指教,谢
作者: ejfgde    时间: 2012-1-26 01:52
18.2是接地的连续性,6.14是接线的方法与绑定方法。
作者: q529891012    时间: 2012-1-26 01:52
18.2条款指的是接地连续性的工厂测试要求,而6.14指灯具的接地提供与连接的具体要求.也就是说一个是结构要求,一个是测试要求.