验货员论坛

标题: 灯具内部变压器是否一下要ul认证 [打印本页]

作者: gamy    时间: 2012-1-25 01:15
标题: 灯具内部变压器是否一下要ul认证
灯具用到一个transformer, transformer 在外壳里面,它不是给光源供电的,是给内部电路供电 正常使用时是碰不到的, transformer是固定在PCB上, 请问些transformer需要ul认证吗? 我看到标签上也没有绝缘等级标示, 请问可以吗? 如果没标, 那它的绝缘等级是多少? 谢谢!
作者: 诗心竹雨    时间: 2012-1-25 01:15
变压器是肯定要认证的,不然不能出去的,虽然是在内部但是它不能算是内部布线。绝缘等级就看你的灯用途了
作者: gamy    时间: 2012-1-25 01:15
骨架,铜线,胶带都有UL认证的,
作者: gamy    时间: 2012-1-25 01:15
问过UL工程师,整体可以不用认证, 但骨架,铜线,胶带有认证, 最好是有做绝缘系统,如果没有就按class a 来判定