验货员论坛
标题:
X,Y电容安规问题
[打印本页]
作者:
nvnutk
时间:
2012-1-25 00:40
标题:
X,Y电容安规问题
1。两个250V的X电容(Y电容)能否串在一起当500V的用。
2。我正在做一个三相四线输入的开关电源,相与相之间电压是460V,相与地之间电压是277V,我每根相线上的串了一个保险丝。请问我保险丝的电压是用达到277V标准的用,还是用达到460V标准的用
作者:
网络营销bc
时间:
2012-1-25 00:41
两个250V的X电容(Y电容)能否串在一起当500V的用?????并在一起吧?
作者:
dotzuv
时间:
2012-1-25 00:41
原文 :
两个250V的X电容(Y电容)能否串在一起当500V的用?????并在一起吧?
怎么可能并在一起?串在一起是可以的
作者:
jeffy123
时间:
2012-1-25 00:41
电阻是串,电容是并联。
作者:
日夏清
时间:
2012-1-25 00:41
线电压是277V,相电压应该是480V;
个人认为Fuse电压参数应达到480V,按照安规的一般习惯,都是以最恶劣的情况来考虑问题。
作者:
yang1933
时间:
2012-1-25 00:41
应该按恶劣情况来算
作者:
ehfhhe
时间:
2012-1-25 00:41
你的东西应用400V的X1电容,足够了。电压是实测电压压还是额定电压?
作者:
jqtimo
时间:
2012-1-25 00:41
个人认为, 电容串联符合500V是没有问题的, 需要看下是X1还是X2可以参考950的Table 1C.
Fuse应该是要480V来考量.
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/)
Powered by Discuz! X3.2