最近在做应急灯测试的时候22.17.1关于正常模式和应急模式的转换电压,
IEC60598-2-22最新的标准规定在额定电压下的0.6倍和0.85倍之间
但是7000.2:1996引用 iec:1990年的版本却是0.6倍的最高额定电压和0.85倍的最低额定电压之间
我这个应急灯的工作范围是100-240V 这样就有问题了,
如果按照从严判定的话,那么老版本的要严格一些。但是这样明显不行。
这种情况的话是不是可以按照新版本的较低要求来呢。
请教高人,谢谢