标题: led隧道灯CQC认证问题
正在申请一款LED隧道灯CQC认证,遇到一些问题:

驱动电源为150W 输出48V AC-DC 恒压开关电源,
CQC工作人员判定48VDC不是SELV,相关金属件都需要接地。
GB7000里只定义交流50VAC是SELV,不知道直流会是多少?



关于保护接地,为什么灯具内所有48V线路经过的相关金属件都要接地?
为什么不是灯具外壳接地就可以了呢?
作者: mdjljqmcy    时间: 2012-1-21 02:12
国标引用了前一版的IEC标准,那个时候直流安全特地电压还在考虑当中。按照最新的IEC 60598-1 来说,48VDC是安全特地电压。我觉得这个可以跟工程师商量。
个人认为,不提供触电防护的金属部件不需要接地。
作者: tnq1    时间: 2012-1-21 02:12
50VDC以下是安全特地电压
作者: oahemr    时间: 2012-1-21 02:12
请问LED隧道灯认证用什么标准???