标题: EN61347-2-13的问题 [打印本页]

作者: xiaotang02    时间: 2012-1-21 01:13
标题: EN61347-2-13的问题
请教各位大侠,目前对于EN61347-2-13you几个问题:
1.EN61347-2-13/2006的标准时不是过期了,有最新的版本吗?】
2.第8章节是描述量测输出端子的漏电流吗?是用U2和U3去转换mA吗?
3.对于故障测试,内置LED driver需要做变压器过载和输出过载吗?

麻烦解答下,谢谢~~
作者: 志纤陶    时间: 2012-1-21 01:13
回答:1,还没有最新的;
2,第8章主要讲的是SELV与SELV-equivalent的一些情况;
3,也需要。
作者: dfcmie    时间: 2012-1-21 01:13
原文 EN61347-2-13的问题 :
请教各位大侠,目前对于EN61347-2-13you几个问题:
1.EN61347-2-13/2006的标准时不是过期了,有最新的版本吗?】
2.第8章节是描述量测输出端子的漏电流吗?是用U2和U3去转换mA吗?
3.对于故障测试,内置LED driver需要做变压器过载和输出过载吗?

.......
1. 目前EN61347-2-13 2006版仍然是最新的,适用的。

2. 不是,主要是讲,主要讲得是SELV或类SELV控制装置的安全可触及性要求。

3. 变压器过载和输出过载必须要做的。虽然没有外壳,但仍然是LED控制装置。这个装置就以有自己的标签。
作者: d60102224    时间: 2012-1-21 01:13
1, 仍然是最新标准,对应IEC 61347-2-13: 2006 Edition 1.0
2, 第8节涵盖的内容很多,8.1是绝缘系统的要求,具体要求参考IEC 60065,主要是特定部分要满足特定的绝缘要求,此外就是爬电距离电气间隙要满足SELV-equivalent的要求。
8.2是对输出电压的要求,带裸露端子的输出端的额定电压不能高于25 Vrms,空载电压低于33 Vrms和46.7 Vpeak;
此外,第8节的前提是考核部件是否为带点部件,需要根据IEC 61347-1 Annex A做touch current 和touch voltage的测试。




欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) Powered by Discuz! X3.2