标题: 嵌入式筒灯接地问题 [打印本页]

作者: macro    时间: 2012-1-19 12:06
标题: 嵌入式筒灯接地问题
标准7.2.1 I类灯具,在完成安装、或者为更换光源或启动器或清洁而打开时可触及的金属部件,并且绝缘失效时可能变为带电的金属部件,它们应永久地、可靠地与接地端子或接地触点连接。
请问嵌入式筒灯的后盖(在嵌入部份),需不需要接地?需要的话,理由是什么?
我个人的理解是:嵌入式筒灯在安装完成后,金属部件不可触及,不会有触电的危险,不需要接地。
而有些工程师认为:嵌入式筒灯安装后,一般旁边的天花是拿开的,从旁边用手可以触及到后盖,需要接地。
请高手帮我指点一下
作者: fumsga    时间: 2012-1-19 12:06
不明白你的描述,能否更清楚地描述?谢谢!
作者: fumsga    时间: 2012-1-19 12:06
另外你们的筒灯是什么保护等级?
作者: qlyxar    时间: 2012-1-19 12:06
GB7000.12, 第11章,天花板空间内的部分应与天花板下部分提供相同的防触电保护等级。

所以,需要接地。
作者: goumtz    时间: 2012-1-19 12:06
标准对天花并没有正式的解释,因此天花可能是一个柜子的上面板,当然也可是屋子的吊顶,你不可能将这种不确定的环境当成一种可靠的防触电措施吧。
作者: dotzuv    时间: 2012-1-19 12:06
据我所知,筒灯要接地也较难实现的噢,单是反光罩/金属盖之类'的接地连续性很难保证,建议做双重绝缘。
作者: gqt8thk    时间: 2012-1-19 12:06
需要接地
作者: qinglang    时间: 2012-1-19 12:06
原文 :
另外你们的筒灯是什么保护等级?
老大人家都在问接地你还问等级?
作者: WHG168    时间: 2012-1-19 13:02
徐接地