验货员论坛

标题: 请问嵌入式灯具打高压用多少伏? [打印本页]

作者: oahemr    时间: 2012-1-19 11:01
标题: 请问嵌入式灯具打高压用多少伏?
小弟这有个接地的嵌入式LED灯具,请问打高压要打哪几个,该打多少伏?
谢谢!
作者: wmfgtv    时间: 2012-1-19 11:01
火线、零线、接地,1440V,至少1秒,5mA漏泄电流
作者: yin168    时间: 2012-1-19 11:02
原文 :
火线、零线、接地,1440V,至少1秒,5mA漏泄电流
应该先了解额定电压值U,再确认,一类基本绝缘,高压应该是2U+1000!
作者: jason1031    时间: 2012-1-19 11:02
同意楼上的回答
作者: gzsl2009    时间: 2012-1-19 11:02
3楼正解!!
作者: 月色浪漫    时间: 2012-1-19 11:02
LED灯具是否SELV自带电源,如果带的话电源的输入和输出也需要打耐压 3750 V
作者: wmfgtv    时间: 2012-1-19 11:02
请各位看清楚楼主的产品信息描述,是有接地线的LED灯具哟!3楼的2U+1000V的观点我同意,因为楼主没有清楚地描述产品的额定电压的.