请教下,HID Surface-mounted Luminaires 进行UL(1598)认证需要进行哪些测试啊?哪位大大帮帮忙,谢谢!
作者: d601022246    时间: 2012-1-19 10:46
14.2(14.3).Normal temperature tests-surface
19.3.4.1.HID nominal system test
16.39 Ground-screw assembly strength
17.1 Dielectric voltage-withstand
17.2 Bonding circuit impedance
其他的根据结构要求决定要不要做,如Loading test。
作者: ehfhhe    时间: 2012-1-19 10:46
还有HID灯一般是室外灯教多,那还要做rain test and sprinkler test。