验货员论坛

标题: 带变压器的12V灯具,能够定义为"III"类灯具吗? [打印本页]

作者: xekbhm    时间: 2012-1-19 10:42
标题: 带变压器的12V灯具,能够定义为"III"类灯具吗?
请教大家:
现在0类灯具将要淡出市场,因此大部分工厂的灯具需要进行改制,对于12V低压光源的灯具,是否不经过改变就可以升级为"III"类灯具呢.?
作者: qlyxar    时间: 2012-1-19 10:43
看你如何获得12V 低压。
作者: liumg188    时间: 2012-1-19 10:43
若灯具带变压器,即输入依然为220,不能定义为III类。
若灯具不带变压器,即输入为12V,可以定义为III类。
作者: 你所额抵抗    时间: 2012-1-19 10:43
如果灯具是外置独*立变压器的,应该定义为III类
作者: 志纤陶    时间: 2012-1-19 10:43
应该是通过安全隔离变压器出来的安全特低电压,这样的灯具才算是3类呢。
如果单纯的变压器而非安全隔离变压器出来低压,也不能算是3类的。
作者: suqaxs    时间: 2012-1-19 10:43
原文 :
应该是通过安全隔离变压器出来的安全特低电压,这样的灯具才算是3类呢。
如果单纯的变压器而非安全隔离变压器出来低压,也不能算是3类的。
我觉得:若安全隔离变压器在灯具里面,应该不是III类吧?
比如手机用的充电器,就不是III类
作者: mxoghwcsxo    时间: 2012-1-19 10:43
原文 :


我觉得:若安全隔离变压器在灯具里面,应该不是III类吧?
比如手机用的充电器,就不是III类
同意楼上观点,在灯具里面,灯具可以是I或II类,但一定不会是III类
作者: KFCJF    时间: 2012-1-19 10:43
像三楼说的,如果独*立配置一个经认证过的电源适配器,一般输入220V ,输出12V ,给灯具供电,灯具本身的输入电压是12V ,灯具内部也不会出现高于12V的电压,那么这个灯具就是III类
作者: 三笑fvlx    时间: 2012-1-19 10:43
III类灯具定义是:防触电保护依靠电源电压为安全特低电压,并且不会产生高于SELV电压的灯具。