请教美规的灯具接地要求!
[打印本页]
作者:
xiaotang02
时间:
2012-1-19 09:25
标题:
请教美规的灯具接地要求!
请教刚做起美规灯具认证!请问美规灯具的接地保护比起欧规和iec标准有什么区别?
如有区别欧规和iec标准接地的其他国家接地标准要求请高手顺便一起指点谢谢!
作者:
gudongman
时间:
2012-1-19 09:25
大同小异,美规可以采用裸铜线作为地线,接地线不能小于供电导线的线径并且至少No.18AWG,
Bonding线要按以下方式固定:
机械螺丝和螺母
螺丝锁到金属面上并锁进至少两圈螺纹
铆钉