灯具UL细则上描写使用1029A级的镇流器,是否可用1029B的代替。
[打印本页]
作者:
蓝色妖姬
时间:
2012-1-18 20:15
标题:
灯具UL细则上描写使用1029A级的镇流器,是否可用1029B的代替。
如题所述,请敌情人事相告知,
1029A是否比1029B要高。
作者:
hpulqw
时间:
2012-1-18 20:15
1029A之外还应该有镇流器绝缘等级吧?如F、H或N...等.
A、B、C、D...是镇流器温度代码,但要再根据绝缘的耐热等级才可以知道具体温度要求。
详见UL1029
作者:
hpulqw
时间:
2012-1-18 20:15
对于相同的绝缘等级(绝缘系统)1029B不能代1029A.