验货员论坛
标题:
LED灯具外置控制器安规测试要按照什么标准呢?
[打印本页]
作者:
民前八方
时间:
2012-1-18 19:21
标题:
LED灯具外置控制器安规测试要按照什么标准呢?
LED灯具外置控制器安规测试要按照什么标准呢?
作者:
gudongman
时间:
2012-1-18 19:21
原文 LED灯具外置控制器安规测试要按照什么标准呢? :
LED灯具外置控制器安规测试要按照什么标准呢?
什么样的外置控制器?
作者:
民前八方
时间:
2012-1-18 19:21
控制器是独立的,通过数据线跟护栏灯相连接
作者:
q529891012
时间:
2012-1-18 19:21
IEC 61347-2-13
作者:
民前八方
时间:
2012-1-18 19:22
IEC 61347-2-13应该是对LED灯具外置电源的要求。
作者:
pxcuag
时间:
2012-1-18 19:22
如果只是起到控制灯具作用的话用IEC/EN 61347-2-11。如果还提供电源给LED的话那就要用IEC/EN 61347-2-13+IEC61347-2-11
作者:
hxjiif
时间:
2012-1-18 19:22
IEC61347-2-13 是LED控制器的最新欧规安规标准
作者:
KFCJF
时间:
2012-1-18 19:22
IEC61347-2-13
作者:
你所额抵抗
时间:
2012-1-18 19:22
我们客人也是让我们的LED符合该条款!
我都不知道是什么东东!
指导一下吧!各位前辈!