验货员论坛

标题: 24V直接供电的的低压彩虹管灯是2类,还是3类灯具? [打印本页]

作者: ranshudeng    时间: 2012-1-18 18:40
标题: 24V直接供电的的低压彩虹管灯是2类,还是3类灯具?
各位同仁,大家好!
我想问下:230V彩虹管(双层绝缘)灯是直接与230V户外插头相连,分类为2类,这是正确的.
但如我是24V彩虹管(双层绝缘)灯是直接与插头相连,而没有隔离变压器,这算是2类灯具还是算3类灯具?????????????
作者: oahemr    时间: 2012-1-18 18:40
没有隔离变压器,是不是你那彩虹管是通过降压的方法让她工作在24V,而插头是直接与230V的市电连接,若是如此,还是算2类!
作者: voculy    时间: 2012-1-18 18:40
同意楼上的意见!
作者: ranshudeng    时间: 2012-1-18 18:40
是这样的,是客户把带插头的24V彩虹管灯买去后用在是低压24V供电的插座上,那我这种彩虹管灯是2类还是3类?????
作者: 小李子子    时间: 2012-1-18 18:40
偶也支持楼上的看法
作者: syyhiw    时间: 2012-1-18 18:40
这样的话,就是不合格产品
作者: syyhiw    时间: 2012-1-18 18:40
你这个产品,彩虹管是属于III类的,但是,III类产品不能用普通插头,否则,就是不合格!如果使用了普通插头的话,用户在使用的时候,就可能把灯直接插在室电上,这是很危险的!
可以看IEC60598-1,第5.2.14条:III类灯具不能带有允许与符合IEC60083规定的插座相连的插头
A class III luminaire shall not be provided with a plug which permits connection with a socketoutletaccording to IEC 60083.
作者: ranshudeng    时间: 2012-1-18 18:41
哦,我明白了,多谢各位的精彩分析!
作者: suqaxs    时间: 2012-1-18 18:41
6楼的分析很地道!




欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) Powered by Discuz! X3.2