标题: 电子和电感变压器高压测试? [打印本页]

作者: q529891012    时间: 2012-1-18 17:38
标题: 电子和电感变压器高压测试?
请问电子和电感变压器高压测试欧规和美规的标准到底是多少
我们公司欧规为3800V、3MA 、3S 美规1500 V 3MA 3S
还请问镇流器欧规、美规高压测试标准 塑料外壳和金属类的 标准多少 我们公司不一样
作者: KFCJF    时间: 2012-1-18 17:38
美标标准是要求:1240V,1分钟
作者: jqtimo    时间: 2012-1-18 17:38
欧规的测试根据变压器的类别区分,一般I类的变压器的耐压要求是1500V左右/1min, II类的变压器的耐压要求是3710V左右/1min。具体电压值看你额定电压多少
作者: sd929898    时间: 2012-1-18 17:38
学习了