IEC60598求助
[打印本页]
作者:
做太猴急事
时间:
2012-1-18 17:12
标题:
IEC60598求助
在IEC60598中的12.5中的(异常工作)中的问题:
b) 试验电压应为:
钨丝灯灯具:按12.4.1 中d)项的规定。
管形荧光灯和其它气体放电灯灯具:额定电压或额定电压范围内最高值的1.1 倍。
装有马达的灯具:灯具的额定电压(或额定电压范围内最高值)的1.1 倍。
按照试验4)的短路时,额定电源电压的0.9 倍和1.1 倍之间。
注:若一个灯具同时包含一个钨丝灯及一个荧光灯或其它气体放电灯,或一个马达,可临时用两个独立的电源供电
我的灯具是可移式的钨丝灯具,但是是通过内置变压器变压为12V,请问这个灯具的异常试验的电压该是多少??
按照试验4)的短路时,额定电源电压的0.9倍和1.1 倍之间。
从上面这句话是不是我灯具也要做0.9倍和1.1倍的异常试验呢 ??????
作者:
magebao
时间:
2012-1-18 17:12
去看-2-6,你知道怎么回事
作者:
aoxtck
时间:
2012-1-18 17:12
我记得安全低电压灯具是需要进行短路试验的,不知道是否满意!!!