验货员论坛

标题: 关于移动灯具接地问题请教~~~~~!! [打印本页]

作者: gudongman    时间: 2012-1-18 16:46
标题: 关于移动灯具接地问题请教~~~~~!!
各位:
我这里有个问题想请教,移动灯具接地电阻如果超过0.1欧姆,有什么方法可以改进,使它的接地电阻小一些呢?
移动灯具接地测试条件是60HZ 25A 0.1欧姆 2秒,我们测试的时候通过了,但送去香港那边说我们接地不行,电阻为1.19欧姆,我们实在不解。
现在就想讨教一下解决方案,就算是超了,有什么方法能够降低电阻。谢谢各位~~!!!
作者: yang1933    时间: 2012-1-18 16:46
那也要知道结构是怎么样的啊?还有测试方法?正常来讲是不会到1欧的。查一下是不是接触不良,有没有油漆,查一下地线的电阻。




欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) Powered by Discuz! X3.2