验货员论坛

标题: 求助:电源线和内导线连接处,商检给的不合格项 [打印本页]

作者: tnq1    时间: 2012-1-15 17:07
标题: 求助:电源线和内导线连接处,商检给的不合格项
从不符合项描述内容及你的叙述来看,是你的接线环或者叫线耳(是不是类似于你说的夹线帽)只夹住了导体部分而没有同时夹住绝缘层上。这样的结构认为是不可靠的,易断。
“(但要保证底线长度比LN长)”是27.3,载流导线要先于地线被绷紧。
作者: xmozlx    时间: 2012-1-15 17:07
“L N线很接近”?是不是可以转动到很接近的位置?最好有个图片。
见29.1:“在装配时可拧紧到不同位置的部件,如六。。。。。。”
虽然我也认为L与N之间是功能绝缘,但如果短路会造成器具失效。还是离远一点好。
作者: 万能科技    时间: 2012-1-15 17:07
像你们这种L、N线很近是很容易出问题的,走线弄好,地线够长,就不会有问题的!
作者: 富贵天天    时间: 2012-1-15 17:07
原文 :
从不符合项描述内容及你的叙述来看,是你的接线环或者叫线耳(是不是类似于你说的夹线帽)只夹住了导体部分而没有同时夹住绝缘层上。这样的结构认为是不可靠的,易断。
“(但要保证底线长度比LN长)”是27.3,载流导线要先于地线被绷紧。
基本的安全问题不可以忽略!
作者: xmozlx    时间: 2012-1-15 17:07
要求把L N先分别扎带扎起来的意思是在导线受拉力时导线夹紧帽的夹紧部分不受力。
作者: gudongman    时间: 2012-1-15 17:07
可以看看22.31的注解,对理解这个不合格项有帮助。地线的绝缘层没有被夹紧是内部布线中最最最严重的情况,一但线丝折断脱落在带电件上(如离得最近的L,N端子),外壳带电,并且地线 与供电网中的地线是分开了的,结果可想而知。
用L/N扎带可以限制地线脱落后的自由,但仍有可能出现上述情况或其他不符合的情况,要谨慎处理。最好还是更换接地端子片(包括L、N)后再扎线。
“保证地线长度比LN长”的意思是:万一软线固定装置失效,电源线滑出,带电线要被先拉紧,这时地线还是松的。再看看你家里的I类电器插头,地插脚是比L/N插脚长的,明白其意思吧?!

(极度渴望一枚金币)
作者: coast    时间: 2012-1-15 17:07
你还是要搞清测试工程师给你的回复,需要做哪方面的整改。图片最好能够清晰一些。
作者: tnq1    时间: 2012-1-15 17:07
按描述确实有问题,使用扎带就可以解决了~~~~~~




欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) Powered by Discuz! X3.2