验货员论坛

标题: 关于管状熔断体的疑问 [打印本页]

作者: 蓝色妖姬    时间: 2012-1-15 17:01
标题: 关于管状熔断体的疑问
管状熔断体:T2.5AL250V

请问2.5A是额定电流还是额定分断能力?

T是延时的意思,那L表示什么呢?

谢谢!
作者: xmozlx    时间: 2012-1-15 17:01
额定电流,L表示低分断能力
作者: ehfhhe    时间: 2012-1-15 17:01
T:表示延时;
M:表示适度延时;
F:表示快速动作;
L:表示低分断能力;
H:表示高分断能力。
作者: mxoghwcsxo    时间: 2012-1-15 17:01
T、M、F、L、H外观上都有什么区别吗?
作者: jason1031    时间: 2012-1-15 17:01
2.5A是额定电流,分断电流是额定电流的2.1倍
作者: mxoghwcsxo    时间: 2012-1-15 17:01
那GB4706中的2.75倍额定电流又源自何处,好象和GB4943不一样。
作者: 59779520    时间: 2012-1-15 17:01
没错:
T:表示延时;
M:表示适度延时;
F:表示快速动作;
L:表示低分断能力;
H:表示高分断能力。
作者: 59779520    时间: 2012-1-15 17:02
2.5A是额定电流。
作者: 蓝色妖姬    时间: 2012-1-15 17:02
原文 :
2.5A是额定电流,分断电流是额定电流的2.1倍

这个2.1倍是规定死的吗?标准上要求产品必须标注额定值,包括额定电流、额定电压、额定分断能力。但是好像很多都没看到过额定分断能力啊?