安装在浴室的固定式加热器(Fan heater),它的防水等级为IP22,请问此防水等级产品可以安装在浴室吗?

似乎标准无规定安装在浴室的加热器的防水等级!
作者: fumsga    时间: 2012-1-10 23:14
IPx4都不能说用在浴室,IP22更不能了
作者: 04211    时间: 2012-1-10 23:15
原文 :
IPx4都不能说用在浴室,IP22更不能了
为什么呢
作者: nvnutk    时间: 2012-1-10 23:15
IPX4是至少的啊,你洗澡用的喷头,就和IP44的试验很像了,想像一下就知道了
IPX2是防滴的吧,你洗澡的时候家里都刚好断水?还是你们家的喷头只滴水不喷水?只有水滴,怎么洗
作者: nvnutk    时间: 2012-1-10 23:15
Fan heater暖风机的话,如果用的加热元件是PTC、电热丝之类的,IPX4都有危险,水喷进去短路了怎么办?
作者: 富贵天天    时间: 2012-1-10 23:16
防水等级高的,可以安装离水源近一点.低的话,如IPX1,那你与水源远点.有张图的说明.暂时未找到.找到再上传.
作者: xekbhm    时间: 2012-1-10 23:16
举个例子:GB4706.12-2006储水式电热水器,
6.2条:室外安装的热水器应至少是IPX4,其他热水器至少是IPX1。
注:对于安装在淋浴场合中的热水器应至少是IPX4。