验货员论坛
标题:
电阻法测温升疑惑
[打印本页]
作者:
gqt8thk
时间:
2012-1-10 18:12
标题:
电阻法测温升疑惑
一款变压器,用热耦法测试的温升K是18度.
然后用电阻法测试:R1=10, R2=12.3,计算下来的温升是59度.
郁闷啊,怎么两个值区别这么大啊.
高手们能帮忙分析一下是什么原因不?
作者:
vchbhn
时间:
2012-1-10 18:12
这个问题好理解,出现这种现象的原因有以下几点:
1.热电偶埋得位置不正确、或贴近、接触带电体
2.热电偶与被测点之间有间隙,不够紧贴
3.电阻法测试,R2的阻止是测试结束瞬间的值,如果是人工操作,有时间差。
4.电阻法测试R2阻值为瞬间值,需考虑接触电阻
注:电阻法测试的值更准确,不过要确定方法的正确性
作者:
ehfhhe
时间:
2012-1-10 18:12
1.热电偶埋得位置不正确、或贴近、接触带电体
同意,先分析温升可能高的位置有条件的话尽量放多几条热电偶。