验货员论坛

标题: 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! [打印本页]

作者: goumtz    时间: 2012-1-8 16:03
标题: 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论!
①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?
②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?
④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?


以上问题请各位大虾指导!小弟万分感谢!
作者: goumtz    时间: 2012-1-8 16:03
怎么没有人回答呢?苦等2天.......
作者: gqt8thk    时间: 2012-1-8 16:03
原文 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :
1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;

2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘;

3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;

4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);

5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;

这些问题好像在AV/IT里面问才多些
作者: goumtz    时间: 2012-1-8 16:03
版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!