标题: 关于功能接地和接地线颜色问题 [打印本页] 作者: hpulqw 时间: 2012-1-7 23:02 标题: 关于功能接地和接地线颜色问题 60335 23.7说
Only the colour combination green/yellow used for earthing conductors
按照这句话,只有黄绿线才能用作地线。
这里没有说是保护接地,还是功能接地,
标准中没有提高功能性接地的问题,搜索到如下信息:
A functional earth is used to enhance the operation of a piece of equipment. Eg. a functional earth on an amplifier may reduce hum.
However the functional earth is clean earth. Which is also a reference earth for the digital and analog signals. It is also required to reduce the distortion in the signals.
如果上面说的是真的,那么,经过整流以后的公共地(安全特地电压或者非安全特地电压),都可以认为是功能接地了。
这个时候如果需要用电线来提供这个接地连接的话,这根线是不是也应该用黄绿色的呢?
请教各位。作者: liumg188 时间: 2012-1-7 23:02
我也想知道,期待高手出现。作者: goumtz 时间: 2012-1-7 23:02
这里只是说黄绿线只能作地线,没有说其他线不能作地线吧作者: aoxtck 时间: 2012-1-7 23:02
标准的意思是:黄绿组合双色导线只能用作接地导线,不是说接地导线只能用黄绿组合双色导线。
搂主请查看一下标准,我解释的是否正确。
谢谢作者: hpulqw 时间: 2012-1-7 23:02
Only the colour combination green/yellow used for earthing conductors
这里的Only放在了最前面,
我觉得,如果按照上面两位的说法,这个only应该放在最后面才对。作者: hpulqw 时间: 2012-1-7 23:02
不好意思,看到了,是我的标准条文错了。
真正的这个only是放在used后面的。
呵呵。作者: 你所额抵抗 时间: 2012-1-7 23:03
黄绿色线只能做接地线,保护性接地(接地标志加圆圈),
功能接地没有规定的作者: ll123456 时间: 2012-1-7 23:03
黄绿线只能用做接地线,但是接地线不一定非用黄绿线作者: xekbhm 时间: 2012-1-7 23:04
黄绿双色线只能用做接地导线,但是接地线不一定只能用黄绿导线,也可以用透明的接地编织线,不能使用绿黄双色导体作为内部功能接地导体