验货员论坛

标题: 接地线不能用绿色线? [打印本页]

作者: xiaotang02    时间: 2012-1-7 18:40
标题: 接地线不能用绿色线?
今天收到商检局的通知
去美国的接地线不能用绿色线
这个不是无理取闹吗
美国的标准和IEC都不一样的
他们照搬

因为之前我在别的厂也做过去美国的,地线也是用绿色线

但是具体引用哪个标准就不知道了

哪位朋友知道具体是引用哪个标准吗
作者: 方离    时间: 2012-1-7 18:40
你还是乖乖改吧,我就碰到过,谁叫他们是权力部门呢 不要和他解释,否则你会更加麻烦哟
作者: vchbhn    时间: 2012-1-7 18:40
那帮强盗
真气人
作者: d601022246    时间: 2012-1-7 18:40
美国的接地线可以用绿色或黄绿色电线的啦!可以查询您们产品对应的UL标准啦!
作者: 顶幻科技    时间: 2012-1-7 18:41
是什么产品? 把相应的标准搬出来看嘛!
UL很多标准里面都接受接地线用绿色啊!
作者: xiaotang02    时间: 2012-1-7 18:41
电风扇
作者: 622    时间: 2012-1-7 18:41
GB4706.1-2005的IEC前言部分有说明:
。。。。
--25.10绿色绝缘也是允许的(美国)。
作者: jason1031    时间: 2012-1-7 18:42
最好是不要跟他们争执。。就换成黄绿。。
作者: xiaotang02    时间: 2012-1-7 18:42
商检局老是搞这样的问题
UL和GB都分不清
那只有认了
他说出货可以出
但是样办要那样做
晕倒
作者: orlzvs    时间: 2012-1-7 18:43
这种问题碰到的多了,他们那里的人一般只看IEC,别的是什么他们不管,不改就不过的。
作者: lakezhao    时间: 2012-1-10 15:33
塞个红包。