验货员论坛

标题: 请教关于内部导线的载流问题 [打印本页]

作者: gzsl2009    时间: 2012-1-7 17:42
标题: 请教关于内部导线的载流问题
各位高手:
小弟想请教一下3C 线RV90线径0.3-1.0的载流分别是多少?还有美标线1569 /1015线径22AWG-16AWG的载流分别是多少?还有同样的1015 16AWG的地线怎么感觉要粗得多,是不是只是外面绝缘层粗一些,谢谢解答!
作者: yang1933    时间: 2012-1-7 17:42
CCC应该没有小于0.5的线的!!!
作者: ejfgde    时间: 2012-1-7 17:43
可以参考IEC 60335-1 clause 25.8 的表11
作者: jason1031    时间: 2012-1-7 17:43
CCC可参考4706.1的25.8,内部线可以使用小于0.5的,但必须是耐高温的线
作者: q529891012    时间: 2012-1-7 17:43
这个问题,计论了很多了,可以听一下2楼的,去看看IEC标准,同时把UL的线规与线径一对比,结果都出来了。
地线会粗一些,我还真没有发现过,同规格材质,同批次的,没发现过,如果哪位有这方面的依据标准共享学习一下。