验货员论坛

标题: 请高人指教:二类电器浪涌测试打多少伏,依据哪条标准. [打印本页]

作者: liumg188    时间: 2012-1-6 18:45
标题: 请高人指教:二类电器浪涌测试打多少伏,依据哪条标准.
我司生产电磁炉属于二类电器,我司一般浪涌测试都是800V,但是客户要求1500V,请教各位高人,到底应该 打多少?具体的依据是哪条?谢谢指教!!
作者: 做太猴急事    时间: 2012-1-6 18:45
按标准GB4343.2章节5.6(引用标准GB17626.5)
L和N之间打1KV
客户要求你满足1.5KV是确保认证时有足够的裕量...
作者: liumg188    时间: 2012-1-6 18:45
谢谢楼上的指教,能否截取标准的部分文字给我,我想跟客户解释
作者: 做太猴急事    时间: 2012-1-6 18:45
http://www./read.php?tid-36507.html

此处有相应标准下载




欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) Powered by Discuz! X3.2