验货员论坛
标题:
高压/接地测试的两个测试端子连在一起有问题吗
[打印本页]
作者:
coast
时间:
2011-12-31 16:12
标题:
高压/接地测试的两个测试端子连在一起有问题吗
各位好,我在某工厂看见他们的测试设备是将两个测试端子连在电源插座里面。这样测试时他们直接把产品插头插入插座,而不拿高压棒/接地夹子放置在产品金属外壳来进行测试。
请问这种做法有问题吗?
作者:
feazhp
时间:
2011-12-31 16:12
工厂例行试验,需要在每台出厂的产品上进行,可以采用上面便捷的办法,同时测试时间降为1s,提高试验效率。
作者:
suqaxs
时间:
2011-12-31 16:12
IEC60884里面的要求,对于有接地的插座,主要在L/N 之间和LN与接地金属之间打高压。当L/N之间打高压也就等效于在插座里面打高压了,工厂这么做也对,只不过不要忘记还需要LN与接地金属之间打高压就好。
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/)