验货员论坛
标题:
IEC 60335-1 绝缘测试疑问
[打印本页]
作者:
voculy
时间:
2011-12-30 22:00
标题:
IEC 60335-1 绝缘测试疑问
请问各位 IEC60335-1 里面 基本绝缘要打多少电压? 加强绝缘要打多少电压阿
产品规格是 AC 230V的 请各位帮帮忙 谢谢!
作者:
liumg188
时间:
2011-12-30 22:01
型式试验和例行测试的耐压测试的具体数值有差别的.
型式试验可以参照60335-1 13章和16章
例行测试可以参照60335-1 附录A
作者:
syyhiw
时间:
2011-12-30 22:01
请看IEC60335-1的13章。
作者:
syyhiw
时间:
2011-12-30 22:01
佩服,1楼的回答很全面。
作者:
macro
时间:
2011-12-30 22:01
根据附录A的要求,一个额定电压时230V的器具在装配线上拉QC打高压时不是打1000V,5mA就够了,但为什么没有时间的限制呢,是要一分钟吗?
作者:
ranshudeng
时间:
2011-12-30 22:02
只要做1s
作者:
xshrmm
时间:
2011-12-30 22:02
楼主说的是routine test, 此测试持续时间只需要1秒钟
作者:
网络营销bc
时间:
2011-12-30 22:02
我的理解:
不管哪个国家都是采用以下公式来打高压的:
基本绝缘: 1000+2U,1分钟
双重绝缘1000+2U)*2,1分钟
拉上就是,以上的值的1.2倍,打1秒
如IEC60335里的双重绝缘: (1000+2*230)*2=2920, 约等于3000V, 打1min
生产线: 3000*1.2, 就是打3600V,打1S
UL 单电压就是按1000+2*120=1240,约等于1250V, 打1min
生产线: 1250*1.2, 就是打1500V,打1S