标题: 变压器耐压测试问题 [打印本页]

作者: 622    时间: 2011-12-26 21:10
标题: 变压器耐压测试问题
变压器初级一组输入,次级3组输出

打耐压是1对3的打了还是1对1的打了?


之前看见个这种帖子,翻了很久 没找到。
作者: d60102224    时间: 2011-12-26 21:11
(如果在V=230X5v f=50X5Hz,1对三还适用不?)
整个输入对整个输出打,为什么是230*5V呢?看不懂?
作者: 622    时间: 2011-12-26 21:11
不理会括号中的

是1对1了还是1对三了,我感觉应该1对1更严酷吧
作者: mxoghwcsxo    时间: 2011-12-26 21:11
如果结果合格,1对3当然没有问题.一对一打在失败的情况下比较容易判断是哪里出了问题。
作者: nvnutk    时间: 2011-12-26 21:11
通常是1对3!
作者: swk_sun    时间: 2011-12-26 21:12
我觉得一对一,一对三都可以
但是
一对三
打的快,效率高
所以我选择一对三
作者: Angelling    时间: 2011-12-26 21:12
我们是一对三乐。初级对次级
作者: 天使推荐    时间: 2011-12-26 21:13
真不明白,这个问题还要发个贴问?次级不管多少组线,都一起扎堆和初级打.