验货员论坛
标题:
功能绝缘
[打印本页]
作者:
KFCJF
时间:
2011-12-26 20:58
标题:
功能绝缘
各位,如果功能绝缘距离不够,做短路测试后无危险,器具不能正常使用,该判合格还是不合格啊?
作者:
suqaxs
时间:
2011-12-26 20:58
从安全上看,该判合格!
但从性能上看,就有问题了。
作者:
gzsl2009
时间:
2011-12-26 20:58
质量不好,不合格
作者:
04211
时间:
2011-12-26 20:59
这样没问题呀,做短路后不能正常工作是可以接受的,我认为对性能及质量来说都不存在问题的。试问谁的机能保证在做完短路后还能正常工作,不影响性能?
作者:
feazhp
时间:
2011-12-26 20:59
对于功能绝缘距离不够
我觉的还是改善比较好
通过19章的测试,会存在很多隐患啊
距离太近,容易造成短路
从而造成器具不能正常使用
作者:
Angelling
时间:
2011-12-26 20:59
存在安全隐患!!自己知道有问题了,应该及时改善!