验货员论坛

标题: 大家怎么判断22.6 [打印本页]

作者: 三笑fvlx    时间: 2011-12-26 16:38
标题: 大家怎么判断22.6
EN / IEC 60335-1 章节22.6大家怎么判断呀?
1 只要是器具内的容器和水管都认为是可能爆裂或泄漏的吗?
怎么标准上也不给出怎么去判断一个容器/水管是否是可能爆裂/泄漏的方法

2 the electrical insulation of class II appliances and class II constructions shall not be affected if a hose ruptures or a seal leaks.
难道就不考虑对class I applance and class I construction电气绝缘的影响吗?
作者: 三笑fvlx    时间: 2011-12-26 16:39
个人觉得只要是非压力容器就不认为可能会破裂!
作者: 你所额抵抗    时间: 2011-12-26 16:39
这里也考虑一类器具的二类结构

外界因素很多
软管可能被锋利的部分划破啊
作者: jeffy123    时间: 2011-12-26 16:41
1 一般软管和密封都被认为是可能破裂和泄露的;
2 I类电器(结构)的基本绝缘受液体泄漏影响被破坏,器具依据有接地保护(接地保护正好发挥作用);但II类电器(结构)绝缘一旦受液体泄漏影响,绝缘保护作用完全丧失,器具即处在危险状态。
作者: macro    时间: 2011-12-26 16:42
I类结构由于有接地保护,所以如果有水发生短路使外壳带电,那么通过接地线得到保护。
作者: 你所额抵抗    时间: 2011-12-26 16:43
完全赞同上面两位版主的意见
我也认为一类器具有接地保护
所以不用考虑
作者: 三笑fvlx    时间: 2011-12-26 16:43
那么大家怎么判断一个容器或是水管是否是可能泄露的呢?(我说的是器具没有什么锋利的边角会有划破什么的可能)
只要是器具内有容器或水管都认为可能破裂泄露吗?那不是里面的PCB,带电体等都要考虑防水了?
作者: dfcmie    时间: 2011-12-26 16:43
22.6意思是,如果内部是依靠子传水的话,要考滤管子破裂后,器具能否受到水的影响而发生爬电距离减小,防触电受到影响,所以内部一定需要有装置保护水管破裂的情况.如考滤挡板挡住管子,让水流到不带件的部分,等等.
作者: 你所额抵抗    时间: 2011-12-26 16:44
一般软管和密封都被认为是可能破裂和泄露的;
(除了划破的可能,还有软管自身的老化)

所以像咖啡壶之类的器具
都有排水孔
作者: 59779520    时间: 2011-12-26 16:44
原文 :
那么大家怎么判断一个容器或是水管是否是可能泄露的呢?(我说的是器具没有什么锋利的边角会有划破什么的可能)
只要是器具内有容器或水管都认为可能破裂泄露吗?那不是里面的PCB,带电体等都要考虑防水了?
我认为还是考虑对PCB进行防水保护吧.这个应该是标准讲的不清晰的地方. 施加防护是为了防止外面的抽检机构有这样的想法.