clause 19.11.2
[打印本页]
作者:
qing1234
时间:
2011-12-25 16:23
标题:
clause 19.11.2
各位在做(60335-1)19.11.2章节的时候会短路普通的电阻吗?
有些观点认为电阻不是electronic component所以就不用短路. 不知道是否正确
作者:
d60102224
时间:
2011-12-25 16:24
60335 是不需要短路电阻的,只要它两个连接点之间的功能绝缘够就可以了
作者:
ehfhhe
时间:
2011-12-25 16:24
原文 :
60335 是不需要短路电阻的,只要它两个连接点之间的功能绝缘够就可以了
赞同!
作者:
622
时间:
2011-12-25 16:24
顺便问一下短路压敏电阻吗?
作者:
d60102224
时间:
2011-12-25 16:24
压敏电阻是需要短路的
作者:
qing1234
时间:
2011-12-25 16:24
应该不是electronic component吧?
否则就应该要短路d) short circuit of any two terminals of an electronic component,