验货员论坛
标题:
对压敏电阻MOV的个人见解与问题
[打印本页]
作者:
jeffy123
时间:
2011-12-24 22:15
标题:
对压敏电阻MOV的个人见解与问题
MOV 是个防雷元件,
选择上暂进了解的是两点:
标称电压和直径
标称电压值的记算是使用电压峰值的1.5倍,使用电压交流有效值的2.2倍
直径是根据 浪涌时间(一般20US) 浪涌次数 和 浪涌电流 对应到元件的规格书可确定,
但在安全方面却有着很大的着火隐患,这也是我不够清楚的地方
在标准上说是要防护:
大于最高持续电压的暂态过电压
由于VDR 内部泄漏电流引起的热过载
短路故障时VDR 的燃烧和爆裂
应当与VDR串连连接一个具有适当分断能力的断路装置。这个要求不适用于在限流电路中的VDR。
注1:对来自交流电网电源的暂态过电压,见GB/T 16935.1。
注2:在VDR寿命期间,泄漏电流随着VDR内部转换循环次数增加而上升。这个泄漏电流引起的永久的和持续的
温度压力可能导致VDR燃烧或爆裂。
在MOV防保方面会在MOV前加一个NTC(有什么用?),串一个温度保险丝(现在常见的TMOV),
大部分的产品都没有这两样东西,安全上不是潜在着火危险?
还有将MOV放在保险丝外,直接并在电源上,会被允许吗?
想问下保险丝是否对MOV有保护作用,
因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,
还有它的漏电流会随着使用次数增大,最终会增到多大?
作者:
dfcmie
时间:
2011-12-24 22:16
MOV 必须用在保险丝后,才能起到较好的防雷作用,否则一旦MOV失效,就会导致LN直接短路,大电流会引起什么效果,你懂的。
NTC一般是吸收尖峰电流的,能起到一定的保护MOV的作用,动作次数能多一些。
至于漏电流问题坐等高手回答。
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/)
Powered by Discuz! X3.2