验货员论坛
标题:
开关电源问题 急
[打印本页]
作者:
万能科技
时间:
2011-12-24 14:59
标题:
开关电源问题 急
1.请问一下开关电源PCB板上初级电路中的元件之间的爬电距离和空气间隙要不要量?
2.一次电路中的元件到变压器初级线圈,二次电路元件到变压器次级线圈的爬电距离和空气间隙要不要量?如果要量该怎么量?用什么绝缘等级来量?
3.变压器反馈线圈到变压器次级线圈测量电压只有50V,该用什么绝缘等级来判断?是不是也用加强绝缘?如果用加强绝缘那么其对应的电压是用器具的额定电压还是测量所得的50V电压对应的爬电距离和空气间隙?
作者:
mxoghwcsxo
时间:
2011-12-24 14:59
1.请问一下开关电源PCB板上初级电路中的元件之间的爬电距离和空气间隙要不要量?
满足功能绝缘就行了
2.一次电路中的元件到变压器初级线圈,二次电路元件到变压器次级线圈的爬电距离和空气间隙要不要量?如果要量该怎么量?用什么绝缘等级来量?
二次电路中,人手摸不到的,就不用量
摸到的话,初次级要加强绝缘, 而且次级是SELV的话, 就可以不当带电件, 次级就不用考虑距离
3.变压器反馈线圈到变压器次级线圈测量电压只有50V,该用什么绝缘等级来判断?是不是也用加强绝缘?如果用加强绝缘那么其对应的电压是用器具的额定电压还是测量所得的50V电压对应的爬电距离和空气间隙?
不应只有50V那么小的吧,一般的工作电压是次级电压加初级电压的.
作者:
qinglang
时间:
2011-12-24 15:00
1.请问一下开关电源PCB板上初级电路中的元件之间的爬电距离和空气间隙要不要量?
A1: 要求符合功能绝缘, 也可以用短路测试来代替距离的要求.
2.一次电路中的元件到变压器初级线圈,二次电路元件到变压器次级线圈的爬电距离和空气间隙要不要量?如果要量该怎么量?用什么绝缘等级来量?
A2: 在开关电源产品中, 主变压器的初级绕组是和一次电路相连接, 所以没有距离要求, 二次电路和变压器次级也没有距离要求, 但初级绕组和次级绕组要满足加强绝缘(二类设备)或基本绝缘(一类设备).
3.变压器反馈线圈到变压器次级线圈测量电压只有50V,该用什么绝缘等级来判断?是不是也用加强绝缘?如果用加强绝缘那么其对应的电压是用器具的额定电压还是测量所得的50V电压对应的爬电距离和空气间隙?
A3: 变压器反馈绕组一般是和一次电路相连接, 所以和次级绕组之间需要满足加强绝缘(二类设备)或基本绝缘(一类设备), 其工作电压取决于初次之间的最高工作电压.