验货员论坛

标题: 有关绝缘系统 [打印本页]

作者: charlie800    时间: 2011-12-23 20:29
标题: 有关绝缘系统
最近在翻UL5085(关于class 2 transformer) 时候,发现有一些概念经常会搞混。
例如 class105,130....
class A....等等
这两系列具体所用场合,心里有点迷糊,麻烦各位达人指导指导。
作者: xshrmm    时间: 2011-12-23 20:29
UL1446 Table 4.1
Maximum hot-spot temperatures of insulation systems
System class Maximum hot-spot temperature,°C (°F)
120(E) 120 (248)
130(B) 130 (266)
155(F) 155 (311)
180(H) 180 (356)
200(N) 200 (392)
220(R) 220 (428)
240(S) 240 (464)
Over 240(C) Over 240 (Over 464)