问问关于绝缘材料,标准里没看到
[打印本页]
作者:
622
时间:
2011-12-22 19:13
标题:
问问关于绝缘材料,标准里没看到
现在我们做的一个产品的按键和显示的电路板时有出毛病,我们怀疑电气间隙不足(其实实际也已经有差不多5MM了),估计是低压电路(直流的12V)的缘故吧,经过电气强度试验后有后遗症了。当时没出毛病,出厂后易发病,这些都是估计的。
所以现在打算在电路板后面加一层红钢纸垫上,做隔离。
就想问下红钢纸绝缘能耐多少V。这种材料耐潮湿不。
作者:
诗心竹雨
时间:
2011-12-22 19:13
60335.1 22.21林材、棉花、普通纸以及类似的纤维和吸湿性材料,除非经过浸渍不应做为绝缘材料使用。
不知道LZ所说的红钢纸是不是符合要求,没见过。
作者:
0813
时间:
2011-12-22 19:13
可以自己用实物做个试验,应该目前为止我没有听说过的。用此做密封是有的哟!