验货员论坛

标题: 60335.1 CLS 17变压器短路温升要求疑问 [打印本页]

作者: q529891012    时间: 2011-12-22 17:43
标题: 60335.1 CLS 17变压器短路温升要求疑问
60335.1 CLS 17:在变压器短路或者过载情况下的温升:安全特低电压电路中的导线绝缘层温升值是有要求的。
但没有提到非安全特低电路中的导线绝缘层的温升,难道对这个没有要求?
作者: d601022246    时间: 2011-12-22 17:43
60335-1 clause 17: The temperature rise of the insulation of the conductors of safety extra-low voltage circuits shall not exceed the relevant value specified in table 3 by more than 15 K.
这并不代表非安全特低电路中的导线绝缘层的温升可以超出表3的值,只是说安全特低电路中的导线绝缘层的温升放松了15K.
作者: coast    时间: 2011-12-22 17:43
楼上正解
作者: feazhp    时间: 2011-12-22 17:43
那1楼说说非SELV电线的温升要求是多少?难道是按表3?
这跟表3是不同的测试,如果标准没有说用表3的数据,就表示没有要求。

正确的理解是:
17章是针对有外露的端子(可能被人为短路)的变压器相关电路来说的。如果是非SELV,要么是限电流电路(温升不会高),要么是不能外露(不需要做短路和过载)。所以对其温升没有特别的要求。




欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) Powered by Discuz! X3.2