验货员论坛

标题: 求助:家用电器接地系统的检测标准 [打印本页]

作者: 59779520    时间: 2011-12-19 21:04
标题: 求助:家用电器接地系统的检测标准
我们目前都是用接地电阻测试仪和接地电阻导通仪来检测接地系统是否良好的。

但是,不知道国家是否有什么标准来判定接地系统是否良好的。

比如:GBXXXXX中规定,接地措施的检测:

1.XXX测试,数值小于XXXX
2.YYY测试,数值小于YYYY


不知道,有没有哪位大大知道?
作者: feazhp    时间: 2011-12-19 21:06
你可以去查一查GB-4706.2-2007这个标准,这个标准里包含了很多中家用电器产品,你自己看看你们生产的产品属于哪一种,然后再对应相应的分标准查就行了。
作者: feazhp    时间: 2011-12-19 21:06
“GB4706.2-2007 家用和类似用途电器的安全”,这个是我说的那个标准的全称。
作者: qinglang    时间: 2011-12-19 21:08
GB4706的27.5, 接地电阻小于0.1ohm. 是不是这个?
作者: d601022246    时间: 2011-12-19 21:09
不同的标准,规定的不一样吧,而且试验电流要求也不一样
作者: qinglang    时间: 2011-12-19 21:10
恩,27.5有写采用12V电压,电流取1.5倍额定电流或者25A两者最大的做测试.
作者: feazhp    时间: 2011-12-19 21:12
你要先看看你们的产品属于哪一类型的家用电器产品,然后再按照这个类型去查
作者: qinglang    时间: 2011-12-19 21:13
当然是I类了. 得要有接地的才需要做这个测试.
作者: d601022246    时间: 2011-12-19 21:17
灯具规定的电流好像是10A的
作者: 诗心竹雨    时间: 2011-12-19 21:18
引用第5楼sclongwar于2008-09-11 11:58发表的 :
恩,27.5有写采用12V电压,电流取1.5倍额定电流或者25A两者最大的做测试.
这和EN60335一样的要求?没看过4706
作者: dfcmie    时间: 2011-12-19 21:20
引用第1楼leowangcq于2008-09-11 11:28发表的 :
你可以去查一查GB-4706.2-2007这个标准,这个标准里包含了很多中家用电器产品,你自己看看你们生产的产品属于哪一种,然后再对应相应的分标准查就行了。
GB-4706.2-2007是电熨斗专用标准,哪里有包含很多家用电器产品啊??
应该是GB4706.1-2005和GB4706.1-1998才是通用标准,一般的家用电器都要执行的标准。
作者: 网络营销bc    时间: 2011-12-19 21:21
可根据GB4706.1-2005、IEC60335-1 第27章接地措施的相关标准进行测试,