验货员论坛

标题: 关于接地可靠性问题 [打印本页]

作者: 0813    时间: 2011-12-6 20:40
标题: 关于接地可靠性问题
老遇到接地可靠性相关的问题,如接地连续性通过轴承或可调式温控器上的金属螺纹型旋钮轴传递的,都认为是不够充分的。究竟怎样的接地连接是可以认为是可靠的? 有没有明确的标准条款?望达人解答。
作者: tnq1    时间: 2011-12-6 20:40
60335的CL27不就是关于接地的么?
作者: macro    时间: 2011-12-6 20:41
IEC60335-1第27章的要求,或则GB4706.1中第27章的要求
作者: xmozlx    时间: 2011-12-6 20:43
接地线:必须是专门的线,黄绿色或绿色的,根据EN和UL不同,而且不能做其他用途
接地标记:需要有接地标示

建议:使用环型,增加弹垫和齿垫
如你题目说的,你已经做为其他用途了,是不允许的。

希望对你有点用
作者: feazhp    时间: 2011-12-6 20:44
看个图吧
作者: 日夏清    时间: 2011-12-6 20:45
总结几点:
接触面在一个平面上
接触面要去漆等绝缘的材料。
加垫片等
锁紧,在不使用工具的情况下不能松动。
作者: syyhiw    时间: 2011-12-6 20:46
有2个问题
1.黄绿色的比例是否有规定
2.一台家电中,几根接地线的黄绿色比例不同,是否可以?
作者: voculy    时间: 2011-12-6 20:46
有规定 其中一色的比例不能低于30%或超过70%

只要满足上面的比例的黄绿线都可以,比如有些设备中的电机自带的接地线和电源线的就可能不同。不过通常不建议这样做,最好是使用统一的。
作者: voculy    时间: 2011-12-6 20:47
这个回答比较全面,另外27.3条款的要求特别要注意
作者: ejfgde    时间: 2011-12-6 20:47
请问一下,低电压的产品是否要做落地测试呢,我最近有一台产品电压是24V不知道需不需要做!
作者: voculy    时间: 2011-12-6 20:48
不知道你讲的是什么试验? 跌落试验? 60335不要求这个试验,另外24V属于安全特低电压,不在60335范围内。
作者: 孤独旅人    时间: 2011-12-7 15:18
一般产品都需要做跌落试验的,电子电器类