请教各位;IEC/EN61558-2-6 :第2-6 部分:一般用途安全变压器的特殊要求;外壳温度要求多少??
由于对此标准不熟悉且没有标准在手, 变压器是供应商提供的, 在测试灯串寿命时,感觉变压器外壳有点烫手, 测到外壳温度达58度. 请问这个温度合格吗?? 谢谢~
若有要求请帮忙列出,谢谢!
作者:
macro
时间:
2011-11-26 21:51
58度合格。如果数据是准确的话