标题: UPS做CB标准 [打印本页]

作者: 漂亮蓝影    时间: 2011-11-18 23:01
标题: UPS做CB标准
请问各位,UPS产品做CB,应用哪个标准,是IEC60950吗?
听说现在做CB可以用UL60950标准做,而且价格还比IEC62040的便宜好几千,是真的吗?
作者: 622    时间: 2011-11-18 23:01
CB只可以是IEC的标准,UPS做UL是用UL1778,如果你想用UL60950,你可以不称为UPS
作者: 59779520    时间: 2011-11-18 23:02
UPS用950做? 不是很适合吧?
作者: 小李子子    时间: 2011-11-18 23:02
大机构认不认同不一定,我个人觉得可以,因为讲得通,当UPS是专给电脑供电时,60950就可以
作者: pxcuag    时间: 2011-11-18 23:03
做IEC62040吧,IEC62040里面很多条款都引用IEC60950
作者: 漂亮蓝影    时间: 2011-11-18 23:03
问题是现在做60950好像比较便宜,做62040贵点,台湾TUV好像接受做60950,所以现在都不确定是否OK
作者: 小李子子    时间: 2011-11-18 23:03
在可选的情况下,那申请者说了算,强烈要求
作者: ll123456    时间: 2011-11-18 23:04
UPS做CB用IEC

对应的标准是IEC62040-1

虽然有时候说也做IEC60950,但是IEC62040和IEC60950还是有细微的区别的。
作者: dotzuv    时间: 2011-11-18 23:04
UPS的国际测试标准是IEC 62040-1-1,美国的使用的是UL1778,但是还是有一些国家只接受IEC 60950-1标准的CB测试报告。

这里补充一下楼上的,其实标准IEC 62040-1-1源于IEC 60950-1但是也有一些差异,例如Backfeed防护和电池方面的保护。

同时也纠正一下3楼的误解,如果单单把UPS理解为电源的话,其实并不完全正确,因为你忽略了不间断的根本特性,如果把电源理解为就可以用IEC 60950-1来测试的话,就不会存在IEC 60335-2-29,IEC 61558,或者IEC 61800-5-1这些标准存在的必要性了。
作者: WHG168    时间: 2011-11-19 18:56
支持。。。。。。。。。。。。