标题:
来讨论一下: 隔离开关及双极开关
有一款开关类别是AC21,按线端LINE三进三出LOAD(三极通断),当封住其中一对接线端时变成LINE二进二出LOAD,这时的开关变成类似的双极(全极)通断,上面标2P:250V 50Hz 3P:440V 50Hz,客户指明这是隔离开关(银触点的机械式通断)。
我要问:
1)隔离开关与双极开关(全极)区别?
2)全极开关(同时通断LN)是不是也是隔离开关的一种?(最近见本坛有讨论全极开关的功能,因此我也提出这么一个问题来问一问大家)
附一“隔离开关”定义,谢谢!
0a274bb3.jpg
(165.13 KB, 下载次数: 15)
下载附件
2011-11-18 22:33 上传
作者:
踏雪寻梅
时间:
2011-11-18 22:33
我认为全极开关就是隔离开关的一种。隔离开关是一个更广义的定义。