验货员论坛

标题: IEC61558-1 电气强度打多少伏? [打印本页]

作者: ejfgde    时间: 2011-11-16 23:07
标题: IEC61558-1 电气强度打多少伏?
各位:

IEC61558-1中电气强度打多少伏?输入是100-240V.
作者: xshrmm    时间: 2011-11-16 23:08
Working voltage : 150v 300v
Basic insulation 1400 2100
Double&reinforced 2800 4200
作者: ejfgde    时间: 2011-11-16 23:08
当工作电压小于输入电压时,是不是以输入电压来计算,如果这样,计算的输入电压是240V还是240*(1+0.1)=264V来计算。
作者: xshrmm    时间: 2011-11-16 23:08
以输入电压来计算,当然用110%输入为准!
作者: yin168    时间: 2011-11-16 23:09
谁手上有这个标准,请告诉我。在哪里,怎么下
作者: 622    时间: 2011-11-16 23:09
http://www./read.php?tid-535.html
作者: 诗心竹雨    时间: 2011-11-16 23:09
点个位置学习一下.
作者: zjh407    时间: 2011-11-16 23:10
测试的电压是直流还是交流啊?
作者: ehfhhe    时间: 2011-11-16 23:10
电压交流, 一般不测工作电压,
按额定电压来查表.