验货员论坛
标题:
接地故障与过流的防护
[打印本页]
作者:
xshrmm
时间:
2011-11-12 18:34
标题:
接地故障与过流的防护
GB4943中关于提到接地故障和过流防护,规定熔断器装在相线上才能起到接地故障的防护作用,任何供电线上的熔断器都能起到过流防护的作用。过流防护的作用还好理解,断开回路就是了。但接在相线上的熔断器是怎么样起到防护接地故障作用的?
附加一问题:单极开关与全极开关在安全特性上的区别是什么?它们之间有没有功能的区别?
作者:
ehfhhe
时间:
2011-11-12 18:34
因为在中国的电网中零线对地是没有电压的, 相线对零线和相线对地线之间的电压是相同的, 所以接地故障的保护熔断器应接在相线上才能起保护作用
作者:
xshrmm
时间:
2011-11-12 18:34
LS的!好像IEC标准也是这么规定的,而且实际去测量L对地,L-N和N-地与你所说的不一致啊!
作者:
ehfhhe
时间:
2011-11-12 18:34
那是因为你所测量的电网中存在其它设备, 你把其它设备全部断开再测试看看吧.
作者:
xshrmm
时间:
2011-11-12 18:35
接地故障防护似乎是明白了,期待有人解决下全极开关和单极开关的问题。
作者:
59779520
时间:
2011-11-12 18:35
双通双断开关,又名全极断开开关,
GB8898-2001(IEC60065)标准中明确指出符号“O”只能用于全极电源开关的断位标记.
作者:
ehfhhe
时间:
2011-11-12 18:35
全极开关, 断开时L/N同时切断; 单极开关, 断开时L/N只切断一极.
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/)
Powered by Discuz! X3.2